제3272회차 누수탐지 전원주택 누수탐지 포천현장포천 무림리에 위치한 전원주택 누수탐지 현장입니다넓은 마당에 잔디가 깔려있고 여름에 시원하게 쉴 수 있게 파고라 까지지붕은 검은색 기와로 되어있어 위풍당당해 보이는 전원주택그런데 올 2월경부터 집안에서 누수가 생겨 건물 밖으로 물이 흘러나온다고 합니다 2월 경부터 누수탐지 누수 조짐을 알았지만처음에는 수도관에서 물이 새는지 모르고 지냈다가최근에 수도관에서 누수가 의심되는 것을 알았다고 하시네요목조 주택에서 누수가 발생되면 집이 빨리 망가질 수 있어신속하게 수리하는 게 좋은데...집안에 들어가 보니 욕실 입구 쪽 마룻바닥이 살짝 올라와 벌어지고 있네요습기 때문에 누수탐지 생기는 증상으로 보입니다세탁기가 놓인 바닥으로 하얀 백태가 생겨 있네요욕실에서 누수가 생긴 것으로 예상되고 있어요건물 외부에 수도계량기를 살펴보니미세하게 움직임이 확인되었고요보일러실은 앞에 보이는 조립식 패널 창고에 설치되어 있습니다기름보일러가 설치되어 있네요먼저 온수관부터 압력 검사 진행하도록 하겠습니다온수관에 압력을 걸어보니 압력 누수탐지 빠짐이 상당합니다욕실 샤워수전에서 배관 파열음이 강하게 포착됩니다작년 가을에 욕실 리모델링 공사를 했다고 하는데그때 뭔가 문제가 생긴 것 같다고 주인분이 말씀하시네요샤워수전을 잘못 달아서 누수가 되는 것은 아닌 것 같은데...오른쪽이 온수 라인으로 배관이 바뀌어 있어 샤워수전을 탈거하여배관 배관 누수탐지 깊이를 확인해 보니 30센티 이상 매립되어 있네요누수지점 수리 작업이 어렵게 생겼네요온수관에 막음 처리를 해놓고 공기압력을 걸어 어느 부위에서 물이 새는지 확인하고 있습니다타일 벽을 굴착하니예상과 같이 벽 깊이가 상당합니다또 다른 벽에 배관이 매립되어 있고그곳에서 신주 서비스 니플을 누수탐지 사용해서 길게 연장해서 샤워수전이 설치되어 있는 구조입니다저기 벽 속에서 누수가 생기면 엄청난 굴착 작업이 돼야 수리 가능할 겁니다샤워수전 시공 시 너무 강하게 조여 서비스 니플이 갈라져 누수가 생긴 겁니다냉수 쪽 라인과 깊이 조절을 해서 교체했습니다압력을 걸어 누수탐지 검사해 보니 온수배관 이상 없습니다냉수관에 누수가 확인되어굴착작업 진행했습니다냉수 라인도 너무 강하게 조여 서비스 니플 배관 부속이 갈라져 누수가 생겼습니다다행히 니플에서 누수가 생겨 수리 작업이 가능했습니다같은 타일이 창고에 보관되어 있어타일 붙여드렸고 샤워수전은 타일이 굳은 후에 다시 와서 누수탐지 설치해 드리겠습니다이상으로 전원주택 수도관 누수탐지 포스팅 마칩니다.누수탐지 전문업체 경일누수탐지 입니다!!!기능계 최고의 자격인 제43회 국가기술 보일러기능장제53회 국가기술 배관기능장이직접 누수 원인을 찾아 해결하고 있습니다누수 보험으로 피해 복구까지 해결해 드리고 있으니누수 문제로 고민하지 마시고 누수탐지 전문업체에 문의해 주세요.감사합니다